2013 Plinarski Forum VENTILACIJA Plinske Kotlovnice R1
2013 Plinarski Forum VENTILACIJA Plinske Kotlovnice R1
Plinarski forum
Zagreb, 08. ožujak 2013.
7. Što poduzeti?
8. Zaključak
1. Prikaz postojeće zakonske regulative
Zakoni:
ZAKON o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12)
ZAKON o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10)
ZAKON o zaštiti od požara (NN 92/2010)
Pravilnici:
PRAVILNIK o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i
održavanje plinskih kotlovnica (Sl. list 10/90 i 52/90)
PRAVILNIK o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (Sl. list
7/84)
PRAVILNIK o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN, br. 47/02)
PRAVILNIK o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/2013)
PRAVILNIK o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te
tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima
ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN br. 39/06)
PRAVILNIK o uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija (HSUP-P 601.111)*
1. Prikaz postojeće zakonske regulative
Norme:
HRN EN 90079-10-1: 2009 Električni uređaji za eksploziovne atmosfere; 10-1.
Dio – Klalsifikacija ugroženog prostora
Popis hrvatskih norma u području plinskih uređaja (NN 141/09) – 115 normi
Strukovni propisi:
Krovni zakon za projektiranje, nadzor i održavanje plinskih instalacija je ZAKON o
zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i 56/10).
Člankom 7. stavak 5. glasi:
Propise o uvjetima za izgradnju građevina i postrojenja za zapaljive plinove,
skladištenju, držanju i prometu zapaljivih plinova te provedbi mjere zaštite od požara i
eksplozija pri gradnji i korištenju građevina i postrojenja, skladištenju, držanju i prometu
zapaljivih plinova donosi Ministar unutarnjih poslova.
Prema Članku 25., rok za donošenje propisa je GODINU DANA od stupanja na snagu
ovog zakona, odnosno rok je istekao prije 2 godine.
1. Prikaz postojeće zakonske regulative
Strukovni propisi:
Člankom 10. stavak 1. propisano je:
Plinska instalacija u građevini ili dijelu građevine mora biti izvedena sukladno projektu
plinske instalacije izrađenom prema propisima i hrvatskim normama, odnosno
pravilima tehničke prakse sukladno propisima o normizaciji, do donošenja propisa i
hrvatskih normi.
Pravila tehničke prakse bazirana su na Njemačkoj regulativi, a osnovni propisi za
plinske instalacije iz te regulative su:
• ODORIZACIJA plina (DVGW G-280-1 / 2004)
• TEHNIČKI PROPISI za plinske instalacije (DVGW G 600, 1996, 2008)
• POSTUPAK TLAČNOG ISPITIVANJA plinovoda i plinskih postrojenja (DVGW G 469,
1987)
• NAKNADNO BRTVLJENJE plinskih instalacija (DVGW G 624, 1998)
2. Osnovna pravila sigurnosti plinskog sustava
6. Prostori kroz koje se vodi plinska cijevna instalacija moraju biti ventilirani.
Ao = 5,8 Q
2) za kotlovnice kapaciteta većeg od 1200 kW
Ao = 200 Q0,5
Minimalna efektivna površina odvodnog otvora iznosi:
gdje je:
Q - ukupni kapacitet kotlovnice, u kW
Ao - minimalna efektivna površina dovodnog otvora, u cm2
A1 - minimalna efektivna površina odvodnog otvora, u cm2
5. Ventilacija plinske kotlovnice - praksa
Primjer iz prakse!
Samostojeća industrijska kotlovnica snage 1690 kW
smještena je u prostoriji obujma 607 m3. Osni
razmak ventilacijskih otvora je 7,8 m.
Dimenzioniranje ventilacijskih otvora izrađeno
prema kriterijima navedenim:
- Pravilnikom za plinske kotlovnice, Sl. list 10/90 i
52/90
- Tehničkom pravilniku za plinske instalacije,
DVGW-TRGI G 600, 2008. g
- Uvjetom n = 5 h1 i Δt = 3 0C (razlika temperatura
zraka u kotlovnici i van nje koja se do sada
uobičajeno koristila u proračunima).
6. Ventilacija plinske kotlovnice - stvarna potreba