Zagreb, 08. ožujak 2013.
7. Što poduzeti?
8. Zaključak
1. Prikaz postojeće zakonske regulative
Zakoni:
ZAKON o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12)
ZAKON o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10)
ZAKON o zaštiti od požara (NN 92/2010)
Pravilnici:
PRAVILNIK o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i
održavanje plinskih kotlovnica (Sl. list 10/90 i 52/90)
PRAVILNIK o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (Sl. list
7/84)
PRAVILNIK o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN, br. 47/02)
PRAVILNIK o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/2013)
PRAVILNIK o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te
tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima
ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN br. 39/06)
PRAVILNIK o uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija (HSUP-P 601.111)*
1. Prikaz postojeće zakonske regulative
Norme:
HRN EN 90079-10-1: 2009 Električni uređaji za eksploziovne atmosfere; 10-1.
Dio – Klalsifikacija ugroženog prostora
Popis hrvatskih norma u području plinskih uređaja (NN 141/09) – 115 normi
Strukovni propisi:
Krovni zakon za projektiranje, nadzor i održavanje plinskih instalacija je ZAKON o
zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i 56/10).
Člankom 7. stavak 5. glasi:
Propise o uvjetima za izgradnju građevina i postrojenja za zapaljive plinove,
skladištenju, držanju i prometu zapaljivih plinova te provedbi mjere zaštite od požara i
eksplozija pri gradnji i korištenju građevina i postrojenja, skladištenju, držanju i prometu
zapaljivih plinova donosi Ministar unutarnjih poslova.
Prema Članku 25., rok za donošenje propisa je GODINU DANA od stupanja na snagu
ovog zakona, odnosno rok je istekao prije 2 godine.
1. Prikaz postojeće zakonske regulative
Strukovni propisi:
Člankom 10. stavak 1. propisano je:
Plinska instalacija u građevini ili dijelu građevine mora biti izvedena sukladno projektu
plinske instalacije izrađenom prema propisima i hrvatskim normama, odnosno
pravilima tehničke prakse sukladno propisima o normizaciji, do donošenja propisa i
hrvatskih normi.
Pravila tehničke prakse bazirana su na Njemačkoj regulativi, a osnovni propisi za
plinske instalacije iz te regulative su:
• ODORIZACIJA plina (DVGW G-280-1 / 2004)
• TEHNIČKI PROPISI za plinske instalacije (DVGW G 600, 1996, 2008)
• POSTUPAK TLAČNOG ISPITIVANJA plinovoda i plinskih postrojenja (DVGW G 469,
1987)
• NAKNADNO BRTVLJENJE plinskih instalacija (DVGW G 624, 1998)
2. Osnovna pravila sigurnosti plinskog sustava
6. Prostori kroz koje se vodi plinska cijevna instalacija moraju biti ventilirani.
Ao = 5,8 Q
2) za kotlovnice kapaciteta većeg od 1200 kW
Ao = 200 Q0,5
Minimalna efektivna površina odvodnog otvora iznosi:
gdje je:
Q - ukupni kapacitet kotlovnice, u kW
Ao - minimalna efektivna površina dovodnog otvora, u cm2
A1 - minimalna efektivna površina odvodnog otvora, u cm2
5. Ventilacija plinske kotlovnice - praksa
Primjer iz prakse!
Samostojeća industrijska kotlovnica snage 1690 kW
smještena je u prostoriji obujma 607 m3. Osni
razmak ventilacijskih otvora je 7,8 m.
Dimenzioniranje ventilacijskih otvora izrađeno
prema kriterijima navedenim:
- Pravilnikom za plinske kotlovnice, Sl. list 10/90 i
52/90
- Tehničkom pravilniku za plinske instalacije,
DVGW-TRGI G 600, 2008. g
- Uvjetom n = 5 h1 i Δt = 3 0C (razlika temperatura
zraka u kotlovnici i van nje koja se do sada
uobičajeno koristila u proračunima).
6. Ventilacija plinske kotlovnice - stvarna potreba